一、如何解决壁挂炉管道的排气问题?

潜在问题1:膨胀罐安装在水泵的输出口

  最好的解决办法是把膨胀罐重新安装在水泵吸入口。这个办法在很多系统上得到了验证。而核实膨胀罐的安装位置则是检验系统的首要步骤。

  潜在问題2:系统运行压力过低

  最好的解决办法是使用可视调节型自动补水阀,将自动补水阀置于开启状态,并且保证补水阀设定的压力高于系统静压+水泵最高扬程0.5米以上。

  潜在问题3:浸水膨胀罐或膨胀罐容积过小

  如果是隔膜式膨胀罐的气囊浸泡了,打开气囊部分的补气口就会有水流出,这说明膨胀罐的隔膜穿孔了。唯一的解决办法就是更换膨胀罐。如果是膨胀罐设计的容积过小,则需要重新计算膨胀水量,添加或更换膨胀罐。

  潜在问题4:空气不断地经过水吸收和释放却不能排除

  需要安装专门的微泡排气阀收集及排除系统中溶解的空气。

壁挂炉排气系统故障

壁挂炉排气系统故障

二、发动机排气系统故障还可以开不,怎么办

最好不要开了。因为发动机控制系统对失火的监测非常严格,积碳会造成可燃混合器不均匀而引起失火,而因积碳造成的多数是在发动机温度较低的状况下,避免这种问题最有效的措施就是定期添加燃油添加剂。如果只是亮了一下就熄灭了,那暂时不用理它了,很有可能是油品不好导致排放不达标而引起。如果一直常亮,且发动机动力不足或是抖动严重的,那请去服务站详细检查一下。

壁挂炉排气系统故障

壁挂炉排气系统故障

三、壁挂炉的出气口不排气是怎么回事

别人家的一直冒气,是说的排烟管冒气吗?

要是这样的话,那么恭喜你,你的壁挂炉排烟温度较低,所以外面的排烟管没有冒气。

那么排烟管温度较低的话,也可以间接证明你的机器能效比较高。

如果你指的是炉内的自动排气阀的话,

那么有可能是自动排气阀没有松开,用手松一点就可以了,拧松后就不用客它了。

壁挂炉的出气口不排气有四种情况:

1、烟道堵塞(燃烧一会后会自动停机)

2、风机故障(直接报故障)

3、风压开关坏或不灵敏(可能会反复点火)

4、烟道安装位置不正确和太长您说的出气口是不是水泵上的那个自动排气阀?

只要把自动排气阀上小盖子拧松就可以了,如果是供暖管路上的自动排气阀也一样拧松小螺母就行了。

壁挂炉排气系统故障

壁挂炉排气系统故障

四、壁挂炉排烟故障怎样修

解决方法:

a)气压太高调节燃气压力;燃气阀为比例阀则调小比例。阀点火电流,燃气阀为分段阀则调节小火调节器,使小火气流量减少。

b)调整点火针距离或更换脉冲器。

c)烟筒安装不合理纠正安装;烟筒漏气加锡纸密封或更换烟筒。

d)改善水质或更换热交换器。

e)排尽系统内的空气。

f)把烟管从公共烟道移至室外。

g)调低燃气压力或关小燃气。

h)调节风机的软联接点使之平衡。

壁挂炉排烟故障原因:

a)由于初期点火时燃气量过多所引起的。

b)点火针间距过大或过小造成点火针打火不规则。或脉冲点火器自身不良引起的故障。

c)由于烟道的长度及弯曲数不符合规定(2曲3m);及排气筒因气密性破坏,废气被吸收而出现噪音;燃气气压太高;比例阀最大电流调得过大。

d)当采暖水在燃烧换热器中被加热到较高温度时会发生烧水噪音。这种噪音过大是由于水质不好或主热交换器翅片焊接不好所致。

e)管道内有空气。

f)排烟管接插不好或排烟管开口位置不合适。

g)排烟管接入公共烟道。

h)燃气压力过高。把烟道(包括烟道弯头)拆下来,重启壁挂炉。如果能正常运行话就是烟道堵塞或者连接有问题;如果风机不转,就可能是风机故障,检查连线、有无异物卡住风机叶轮等,要是更换风机后仍然风机不转,则判定为电路板故障;如果风机转但仍报排烟故障,则可能为风压开关故障,检查风压开关和其连接导管是否有堵塞的情况,疏通或更换风压开关后可排除故障。你说的这种故障现象相当罕见, 试问一下,壁挂炉的烟管是直接穿到墙外暴露在空气中,还是伸在某个烟道中。 主要要检查一下,油烟机的排烟管对壁挂炉的排烟管是否有影响,这里是指的两台机器的各自的排烟口是否相距很近。 如果还是无法判断的话,可以将壁挂炉的排烟管拿出来,换一个方向,然后再同时开启壁挂炉的抽油烟机,检查是否能正常工作, 如果还是不能正常工作的话,那么,建议你更换一个风压开关,早期的铁壳的风压开关容易出现类似的故障,也就是处在一个保护的临界点上,周边环境影响小时没有问题,外界风一大就会保护。 早期的铁壳和现在通用的铝壳。 祝 你顺利。